2025年10月11日工控論壇,我們的精神家園
澆筑母線外殼出現裂紋致使外殼帶電

- 空壓機房的澆筑母線外殼出現裂紋致使外殼帶電…… 我們測得正常的澆筑母線外殼對地電壓 僅為毫伏級 制冷機房1號冷卻泵運行時故障噴水,濺到貫穿到樓下的澆筑母線上,水順著墻體及澆筑母線漏到樓下空壓機房,空壓機房澆筑母線外殼裂紋處對地漏電電壓從41V飆升到161V 。 斷開空壓機動力盤1號電源 開關出線側和空壓機現場Ⅰ段母線進線柜進線側,500伏兆歐表測量兩柜間澆筑母線的對地絕緣阻值,結果A相和C相對地阻值0兆歐或接近0兆歐 ,基本對地了 。B相還好 。
三菱pLc在線監控,PLC連上電腦,觸摸屏沒地方連接,怎么辦?
三菱pLc在線監控,PLC連上電腦,觸摸屏沒地方連接,怎么辦? 新手小白。上路,各位師傅多多指點,是不是可以買到一對二多用轉換頭???但我還沒搜索到呢,請問師傅們怎么處理的?地線測量到電流問題
設備一直正常運行,無意中鉗表量到設備總地線上有5A多的電流,以為是表問題,換表測還是同樣數值,而且設備停止運行(總電源開關沒斷情況下)測到的電流也是那么大??傠娫唇泳€如圖示意,如果把總地線和設備地線分開,2端測得的地線電流都差不多是0,這就奇怪了,這個這個電流值是怎么來得,有懷疑過設備變頻器干擾,但不運行情況下也可以測得這么大電流。- 西門子SIEMENS ? 請教一個V90抱閘問題
- 電工技術 ? 維修機器內六角小圓頭斷在螺絲里了
- 三菱Mitsubishi ? 問個FX5U高速計數器問題
- 串口通信 ? 不同廠家的485設備并聯使用,會不會有兼容性的問題?
- 串口通信 ? ABB抽屜動觸頭插件
- 電工技術 ? 透明塑殼斷路器
- 電力自動化 ? 匯川伺服絲桿改成直線電機
- PLC論壇 ? 請教模擬量輸入信號可以用電位器臨時替代嗎?
- 三菱Mitsubishi ? developer打開后提示內存分配不足怎么解決
- 電工技術 ? 直流蓄電池室普通門禁開關盒普遍進行了更換