
2025年08月29日工控論壇,我們的精神家園
ABB/ACH580疑難雜癥
- 1、設備損壞情況:3塊整流模塊損壞,可控硅觸發板損壞。直流母排與IGBT鏈接位置有放電現象(IGBT檢測了耐壓,導通均正常未損壞) 2、排查經過: ①整流模塊3塊更換了、IGBT3塊都換了。 ②上電空載測試輸出正常,帶電機一啟動報直流回路欠壓(用萬用表實測確實電壓跌落到400V左右) ③又檢查發現可控硅觸發板損壞,更換后空載正常,帶電機一啟動仍然報直流回路欠壓 目前就很困惑故障點在哪里,希望可以集思廣益排解決這個故障。

FX3U能同時安裝232BD+CNV-BD轉換板嗎?
FX3U型PLC已有FX3U-4AD-ADP模塊,根據三菱的要求,需加裝FX3U-CNV-BD轉換板,因通訊的需要,還要安裝一個232-BD,也就是說,同時安裝232BD + CNV-BD轉換板,能否裝的上嗎?FX3U-4AD模塊占用了哪些I/Q點?
根據網絡上查詢的信息,F(xiàn)X3U-4AD模塊會占用8個 I /Q點,可我從FX3U模擬量使用手冊中,發現手冊中可以利用 I /Q點來反映實際運行狀況,但并非是8個 I /Q,而是20個 I /Q,(見附圖1:X0-X1,Y0-Y21)。但我理解并非必須占用 I /Q點,如果無須反映運行狀況,即不用 [ MOV D100 K2Y0 ] 等指令(附圖2),也就可以不占用 I /Q點,這么理解對嗎?- 電工技術 ? 游樂場設備問題
- 電工技術 ? 電接點壓力表控制變頻器的供水控制
- 數控論壇 ? 迪普馬伺服刀塔FANUC梯形圖
- 機電一體化 ? 9年的車也開始出問題了,補加氟利昂
- 變頻器維修 ? 臺達ms300報hd2
- 串口通信 ? 羅克韋爾Micro850和激光測距儀串口通信請教
- 電工技術 ? 這種可控硅觸發板穩定不?
- 電工技術 ? 機柜旁邊伸出地面的接地扁鐵標準有規定嗎
- 電工技術 ? 接地扁鐵上的這種裝置什么作用呢
- PLC論壇 ? 激光的交換平臺如何微調

困在電梯里驚魂的一個多小時
中午下班時,我們電氣的在五層上梯,隨后被又被叫到四層、三層,這時電梯上已經擠滿了人,此時電梯又被叫到五層上了兩個人,當以為關門正常運行時,誰知電梯剛啟動就突然停了下來,五層樓號直閃,電梯出故障了。 仔細數一數,電梯已經裝了17個人 ,17個人在轎箱里足足悶了一個半小時,轎箱里熱得象是在蒸桑拿,伴隨著熏算的汗臭味,出來時幾乎虛脫了都已經 。