2025年08月22日工控論壇,我們的精神家園
環錠細紗機伺服電源單元AVX300-SM-24080-BX炸輸入電源熔斷器維修一例
- 一、故障現象 1、電工反映,細紗機停車,根據總控觸摸屏所報故障提示,檢查發現伺服器總電源輸入保險炸斷; 2、更換保險后,上電后又炸保險,同時,電源模塊AXV300-SM-24080-BX打火; 二、現場處理 1、測試電源模塊AXV300-SM-24080-BX的電源輸入端子M2(Rt/St/Tt)對±直流輸出端子M1,發現整流模塊已經存在短路、斷路; 2、測試所有伺服模塊,發現伺服器模塊AVX300-21020內部保險斷路,其它保險正常; 初步判定電源模塊AXV300-SM-24080-BX、伺服器模塊AVX300-21020存在故障,需要維修。 三、第一次檢修 1、伺服器模塊AVX300-21020, 仔細檢測,發現存在以下問題,并處理:

安川GA70B4075ABB 變頻器,報SI-B通信錯誤,點運行后復位,顯示CPF23,PWM反饋異常,是不是控制板的問題?
安川GA70B4075ABB 變頻器,報SI-B通信錯誤,點運行后復位,顯示CPF23,PWM反饋異常,是不是控制板的問題?安川修的少,請指導,謝謝三菱FX3U故障,RUN指示燈不亮,ERROR指示燈閃爍
有一臺機器,前年寫的程序,用的三菱PLC,連了一個觸摸屏,485ADP模塊連了6個溫控表,機器發到國外去了,一直運行正常,前幾天反饋說,機器不運行,我叫他打開電柜箱,拍一個視頻看看,發現PLC的RUN指示燈不亮,ERROR指示燈閃爍,我查了手冊,說是參數錯誤,回路錯誤,語法錯誤,感覺不應該呀!機器都運行這么久了,又從網上搜索了,各種原因都有!請三菱大佬分析一下,究竟是PLC硬件問題,還是內部程序問題- 傳感器論壇 ? 倍加福接近開關真假如何識別
- 繪圖設計軟件 ? 我想防止圓形的跳線,但是不論怎么搞都是雞爪形的
- 變頻器維修 ? 西門子MM440-11KW運行中隨機不報警停車維修一例
- 電工技術 ? 為什么整個配電室和監控室泡水了不跳閘,或者漏電?有人解釋嗎
- PLC論壇 ? 匯川H5U的TONR定時器指令有bug
- 臺達HMI ? 臺達DOP-107EG上載與下載問題
- 數控論壇 ? 大家知道什么軟件可以通過手機免費打開三維圖紙的嗎?
- 電工技術 ? 數控銑床做2小時左右就會報過載
- PLC論壇 ? 請教AB PLC的備份存儲卡里的程序可以弄到電腦上嗎
- 電工技術 ? ??档臄z像頭怎么使用

各位老鐵,今天被500V電壓擊中了...
我們在笽廠房上班,由于空間有限,廠里就把金屬小配件、梯子什么的,放在了配電房。今天下午,我拿4m長的金屬梯子的時候,梯子的頂端,無意中碰到了500V的高壓線路,這個線路是由比較小的變壓器直接連接的,然后,再連接到一個一人多高的配電柜,在碰到的一瞬間,我余光看到了火花,然后,整個人突然感覺像受到了重擊一般Ｐ幾秒是蒙?,我的大手指頭也燒了一個類似于芝麻粒的洞,但是我沒有被電吸住,因?,我梯子是斜著拿的,梯子自己?huì)往下傾倒 老鐵們,這樣會有后遺癥嗎?感謝!