2025年05月16日工控論壇,我們的精神家園
STM32單片機ModbusTCP\RTU\ASCII通信視頻教程集錦
- 1、組態王組態軟件和STM32單片機實現Modbus TCP協議以太網通信視頻教程。 2、昆侖通態觸摸屏和STM32單片機實現Modbus TCP協議以太網通信視頻教程。 3、安卓手機組態軟件和STM32單片機實現Modbus TCP協議以太網通信視頻教程。 4、西門子S7-200 Smart系列PLC和STM32單片機實現Modbus TCP協議以太網通信視頻教程。 5、STM32單片機和STM32單片機實現Modbus TCP協議以太網通信視頻教程。

三菱FR-A500變頻器,有哪位高手能指點一下,怎么在屏幕上查看直流母線電壓參數?
三菱FR-A500變頻器,有哪位高手能指點一下,怎么在屏幕上查看直流母線電壓參數? 謝謝! 目前的情況是晶閘管沒有通電。我檢查了“CON8”端子,但沒有電壓。有沒有哪位高手遇到過這種情況,可以指點一下?變頻器UVW輸出不平衡,IGBT正常,哪一相驅動有問題?
1、靜態測試IGBT正常; 2、S-T380VAC,運行@5Hz,帶3只100W星形接法白熾燈泡,實測UVW對正負母線端,直流電壓; 3、問題:應該是驅動電路或6路PWM信號有問題。從以下測試結果看,是那一路有問題?注意測試結果是直流電壓(DC)! 4、是U相上橋擊穿(測試沒問題)?下橋沒有導通? 如果U相上橋軟擊穿,當UVW相按照相序正常導通時,豈不將U相上橋、UVW下橋炸掉了?- 電工技術 ? 也發一個伺服電機燒航空插頭的
- PLC論壇 ? 關于MODBUS協議的PLC和儀表直接對接到數據庫
- 英威騰變頻器 ? GD300報故障PSF,怎么解決?
- 電工技術 ? 回轉式鼓風機更換機頭
- PLC論壇 ? 求腦子好使的支個招
- 電腦編程 ? 緊急!USB2069數據采集器VS2010軟件實現神秘報錯!
- 電工技術 ? 我有一臺碎木用的110kW電機,生產時電壓就降到310V左右,技術層面分析下什么原因,怎么解決?
- 臺達變頻器 ? 臺達變頻器報錯“定速運轉中過電壓”
- 電工技術 ? 鉛酸電池自行車,冬天不騎,如何防止電瓶餓死
- PLC論壇 ? 觸摸屏+PLC+液壓伺服電機 控制一臺機器油缸每分鐘200次動作

大佬們,設備上用1000壓的變頻器是不是比較少,1平方線夠用嗎?
1000瓦的變頻器用1平方線可以不可以,面試提問,我回答1平方,1000瓦的變頻器是不是用的比較少,我是不是掛了